(求助)有关垃圾渗透液的问题
ykhuz
ykhuz Lv.2
2008年07月28日 20:42:35
来自于水处理
只看楼主

本人现在在一垃圾焚烧电厂的渗透液处理站工作,遇到一些怪异的现象(估计是本人经验疏浅)无法明了,只要向各位大大求助怪异现象一:我们这的垃圾渗透液水质比较怪,有时是酸味很浓的黄色废水,电导率6000~20000不等,有时是干草味或是其他怪味很浓的黑色的废水,电导率不高,但这两种水干了之后,回析出一层白色的物质.对此我们这的总工认为电厂在垃圾水中参合了其他一些化学废水,厂内否认.怪异现象二:我们的厌氧池一共是600吨的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我们这的水数天内莫名其妙的变成了PH8~9的碱性水,我们每天检测的进水都是酸性的(深夜不知道有没有放高碱水进来不清楚),请问会有垃圾水在厌氧区放置数天水性变碱的情况发生吗?

本人现在在一垃圾焚烧电厂的渗透液处理站工作,遇到一些怪异的现象(估计是本人经验疏浅)无法明了,只要向各位大大求助
怪异现象一:我们这的垃圾渗透液水质比较怪,有时是酸味很浓的黄色废水,电导率6000~20000不等,有时是干草味或是其他怪味很浓的黑色的废水,电导率不高,但这两种水干了之后,回析出一层白色的物质.对此我们这的总工认为电厂在垃圾水中参合了其他一些化学废水,厂内否认.
怪异现象二:我们的厌氧池一共是600吨的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我们这的水数天内莫名其妙的变成了PH8~9的碱性水,我们每天检测的进水都是酸性的(深夜不知道有没有放高碱水进来不清楚),请问会有垃圾水在厌氧区放置数天水性变碱的情况发生吗?
怪异现象三:我们检测现在进好氧系统的垃圾水PH约8.5~8.8,一经好氧曝气后,水的PH上升至9.5左右,而且在好氧池上方闻到很浓的氨味,好氧池的水也成了红棕色.

我们这的工艺流程:厌氧+氨两极吹脱+好氧+MBR

请大家为我解惑,谢谢.
免费打赏
zhyq76
2009年07月27日 15:35:42
2楼
怪象一:垃圾种类不同,自然沥滤液就不同。
怪象二:垃圾酸败,当然沥滤液就是酸性;在厌氧池中,蛋白质等含氮有机物的氮转化为氨氮,氨氮为碱性,自然出水为碱性,但PH不会超过10。象大豆废水、玉米废水都会出现这种情况。
怪象三:氨氮浓度太高,好氧池容积太小,没有硝化反应,硝化菌几乎没有;若产生硝化反应,PH还会迅速下降,需加碱度;部分氮被氧化为偶氮基,当然出水就会变成红颜色(偶氮基主要表现为棕红色)。

氨必须吹脱,不知你们吹脱的氨是否造成了二次污染;好氧+MBR,怎么就没有反硝化工序?总氮能否达标?没有深度处理措施,COD能达标吗?色度能达标吗?
垃圾焚烧厂沥滤液的处理很复杂,国内做得不多,几乎不能达标,主要原因为:设计人员的经验缺乏,不排除设计院(公司)的无知!