求救啊 !!!!!!!高氨氮啊!!!!!!!!!
shichampion
2008年07月28日 16:41:43
来自于水处理
只看楼主

COD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) SS(mg/L) 石油类(mg/L)

COD(mg/L)
氨氮(mg/L)
TP(mg/L)
SS(mg/L)
石油类(mg/L)
pH
293.6
99.14
4.56
33.88
1.66
6.90




我用接触氧化法,出水氨氮要求小于8MG/L,总氮没有要求,不知道可否达到,
或在运行调试过程中有什么补救措施。。。。。。。。。。。。。。

救救小弟
免费打赏
xixin444
2008年07月29日 09:46:15
2楼
在曝气池的水力停留时间是多少?实在就出水不行就加氯。
回复
shk993
2008年07月29日 14:27:41
3楼
同意楼上加氯的做法。这么高的氨氮要达标,曝气池的水力停留时间也要10多个小时。什么水氨氮这么高,是不是瞬间水样?
回复
z_d_p@co163
2008年07月30日 19:28:23
4楼
你要是达标了,能否到时通知俺们一声……
回复
污泥
2008年07月31日 16:26:58
5楼
曾经见过一个神人,说2、3百的氨氮也能直接用生物法处理掉,用OAO的工艺,出水氨氮可以做到10以下
回复
ws12095
2008年08月01日 17:56:27
6楼
我有个医药废水的处理,里面氨氮14000mg/L。疯狂吧,我郁闷死了,预算太低,好多方法都不行
回复
flowers_wj
2008年08月05日 09:25:04
7楼
楼主这也叫高氨氮啊,100都不到,只要停留时间够、COD不是特别难降解,把污泥培养好,直接曝气就可以了。
回复
duanwenjiang
2008年08月06日 17:27:31
8楼
生化停留时间控制好了
去除没有问题的。
回复
mikeding
2008年08月07日 10:55:18
9楼
我们专业生产吹氨塔、蒸氨塔,有大量成功业绩。有兴趣联系 mikeding@126..com 13956057798
回复
sweetsunxin
2008年08月07日 16:52:35
10楼
这么低的氨氮,那还用吹氨塔
回复
qqhaichao
2008年08月08日 09:45:31
11楼
手头上的一个项目:医药污水,进水:COD=20000mg/L,TN=747mg/L,NH3-N=320,
出水:进水:COD=300mg/L,NH3-N=35,
老外的方案:活性污泥法:均质调节--缺氧反硝化--硝化-二沉池--出水
停留时间:缺氧反硝化停留时间按190小时控制,硝化停留时间按600小时控制.
回复