60HZ 480V 变为50HZ 380v电压怎么变???
zhanhuo521
zhanhuo521 Lv.3
2008年07月28日 15:45:37
只看楼主

现在有交流60HZ 480V,而下级用电设备为50HZ 380v得,那么我现在需要用什么设备,来完成这个转换那???请教中^^^^^^^^:Q

现在有交流60HZ 480V,而下级用电设备为50HZ 380v得,那么我现在需要用什么设备,来完成这个转换那???
请教中^^^^^^^^:Q
mhsdy
2008年07月28日 17:06:18
2楼
换下级用电设备,50HZ 380v
回复
wanghy58
2008年07月28日 17:07:57
3楼
寻找变频器厂家啊!
480V?单线对地吗?还是双线?
回复
zigj
2008年07月28日 19:56:36
4楼
国内有很多做逆变电源的厂家,你可以找一找,我认识的天津有一家,有兴趣的话 ,可以帮你联系。
回复
爱芳的日子
2008年07月28日 22:56:31
5楼
最简单的办法就是变频器,不过要把参数设置好,用整流—逆变多的方法也可以,但比较麻烦,其实变频器的原理也是这样的
回复
zd95598
2008年07月28日 23:14:06
6楼
用变频器看看,应该可以。
回复
zigj
2008年07月29日 12:42:00
7楼
这只是个电源转换的问题,用变频器干什么?变频器是调速用的。
我刚刚做个工程,用的是380v/50hz转换到440v/60hz的电源装置。

[ 本帖最后由 zigj 于 2008-7-29 12:43 编辑 ]
回复
zyjshu
2008年07月29日 12:49:00
8楼
谁有这方面的参考资料
回复
awaywang
2008年07月29日 16:32:54
9楼
整个逆变器嘛。变频器也可以用。
回复
qian68747
2008年07月30日 08:39:50
10楼
先整流后逆变:D :D
回复

相关推荐