我在维修一台水冷螺杆机时,遇到这样的现象,开机达到设定水温停机,水温回升后启动运行,偶尔屏幕显示运行100%,压缩机实际运行没有达到满负荷,机组额定电流是166A,实际运行电流85A,控制没问题。停机后再开机又正常。各位同仁怎么看待

我在维修一台水冷螺杆机时,遇到这样的现象,开机达到设定水温停机,水温回升后启动运行,偶尔屏幕显示运行100%,压缩机实际运行没有达到满负荷,机组额定电流是166A,实际运行电流85A,控制没问题。停机后再开机又正常。各位同仁怎么看待
免费打赏
zhaotonny
2008年07月28日 14:55:36
2楼
更换显示控制器 费用4k左右啦
回复
wushaohua7788
2008年08月16日 16:34:06
3楼
看看加载阀是不是有问题;再就是电控这块