这样的汽车库是否要设火灾自动报警系统?
陶醉
陶醉 Lv.7
2005年03月13日 09:00:34
来自于防雷减灾
只看楼主

该汽车库为半地下室,面积4000平米,停车100辆。上面为三幢5F+1的多层住宅,半地下室里设有自备发电机房和水泵房,自备电和水泵均为整个小区的其他小高层服务!

该汽车库为半地下室,面积4000平米,停车100辆。上面为三幢5F+1的多层住宅,半地下室里设有自备发电机房和水泵房,自备电和水泵均为整个小区的其他小高层服务!
免费打赏
gogobejit
2005年03月14日 15:20:46
2楼
个人认为如果上面几层住宅如果不设火灾自动报警系统的话,那汽车库也可不设置。若住宅没有设,按车库也不做。
回复
leexinglong
2005年03月15日 13:01:20
3楼
参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97》:
1.地下汽车库耐火等级为一级;
2.发电机房要做电气消防和设备消防;
3.属3类汽车库,按规范可不设。但考虑到火灾危险性,设吧。使用温感。并和设备要联动。
回复
fgs123
2005年03月16日 09:44:45
4楼
同意上面说法!
回复
chao.w
2005年03月18日 16:28:13
5楼
要看你把车库分为几个防火分区,如果作为一个防火分区的话,我看不仅要设火灾自动报警系统,还要设自动喷水灭火系统
回复
xujinzhan
2005年03月18日 16:43:23
6楼
喷淋是肯定要设的,报警按规范可以不设,但估计此类项目应有联动设施,建议设置报警系统
回复
nanami9
2005年03月28日 13:00:39
7楼
楼上说的没错,但是要咨询下当地消防局妥当。
回复
ashley02
2005年03月29日 14:42:10
8楼
个人认为:可不设,但发电机房要设计电气消防。
回复
kkllfgl
2005年03月30日 21:29:45
9楼
停车100辆的属三类汽车库。按照汽车库防火设计规范,不需要设火灾自动报警系统。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》:
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
回复
陶醉
2005年04月03日 16:45:32
10楼
谢谢各位的指导,工程现在完成,最后还是按规范设计的,没有设置火灾自动报警系统。还有当地的消防技术资料也是说在III类汽车库中设有防排烟系统才设的。
回复
陶醉
2005年08月10日 18:39:43
11楼
现在审图已经通过了.只在发电机房设了火灾自动报警系统.但甲方还没有拿到消防队审批.
回复