500/10/0.4 变压器 要求 GGD柜 计量柜一台 总柜一台 出线柜二台(400A路 225A1路)补偿柜一台 要用铝排 请问铝排选择公式是什么 我这个5台柜子那些要用铝排用多大的怎么算的 我第一次做不是很清楚请高手指点下
500/10/0.4 变压器 要求 GGD柜 计量柜一台 总柜一台 出线柜二台(400A路 225A1路)补偿柜一台
要用铝排 请问铝排选择公式是什么 我这个5台柜子那些要用铝排用多大的怎么算的 我第一次做不是很清楚请高手指点下
2楼
如果是干变,考虑长期过载,由口算公式知道,计算电流为500x2=1000A
按交流载流量查表选择工作温度为35°C单片铝母线为80x6.3.
PE N线选择50x5
回复
3楼
谢谢啊 知道了 万分感谢啊
回复
4楼
:call: :call: :call:
回复
5楼
铝排慎用:Q :Q :Q
回复
6楼
柜子自己用的话,楼上的朋友说的可以,要是做工程,最好看图纸,另外铝排的动热稳定值不高,我们这里很少用铝排,不过终端塑壳在没有要求的情况和满足载流的情况下,可以用铝排,毕竟成本低了不少.
回复
7楼
铝排有优点的啊!在铜排不塘锡的情况下
抗氧化性能高 不过是80~90年代的好材料啊!
回复
8楼
我不知道,请他人指教
回复
9楼
其实母线建议不要采用铝母线
回复
10楼
同意,在出现短路电流的时候容易把母排拉弯,造成新的短路。
回复