后备式UPS与EPS在用途上有是什么区别?
cmj0426
cmj0426 Lv.2
2008年07月27日 12:47:53
只看楼主

我问的是后备式的UPS,我感觉两者在原理上一样的,是不是在用途是上有什么区别呢?他们的原理都是:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电.

我问的是后备式的UPS,我感觉两者在原理上一样的,是不是在用途是上有什么区别呢?他们的原理都是:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电.
免费打赏
shaofuqiang1958
2008年07月28日 00:59:23
2楼
前者为不间断电源后者为应急电源前者的是交流电后者供电为直流电
回复
c283434618
2008年07月28日 12:40:55
3楼
正常电源断电后,其电源转换时间的要求
不间断电源-----UPS一般用在精密设备上,要求转换时间为0毫秒。
回复
aoldman
2008年07月28日 13:40:21
4楼
其实UPS与EPS是同一个东东,上个世纪末UPS非常流行,分为两种,一种叫在线式UPS,另一种叫后备式UPS,其区别在于逆变器工作状态,在线式的UPS中逆变器始终工作,而后备式的逆变器只有在市电失电后才工作,现在的EPS实际上就是当年的后备式UPS,意为“经济(ECNOMY,是这样拼写吧?)”的UPS,而现在所称呼的“UPS”则专指在线式UPS。

[ 本帖最后由 aoldman 于 2008-7-28 13:44 编辑 ]
回复
wanghy58
2008年07月28日 14:37:42
5楼
学习了!:)
回复
sese
2008年07月28日 14:58:27
6楼
EPS电源简介

EPS(Emergency Power System)是一种允许短时电源中断的应急电源装置,主要针对城市中高层建筑中的应急照明、消防设施以及特别重要负荷,尤其在解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,代替发电机组构成第二电源或在需要第三电源的场合使用时,能够收到非常好的效果。EPS电源装置在供电网络正常供电时,其应急供电系统处于“睡眠”的充电浮状态,只有在应急状态下才为负载供电。

EPS电源的特点:当电网有电时,EPS处于静态,无噪音。有市电时,噪音小于60db,不需排烟、防震处理,而且无公害、无火灾隐患;市电断电,EPS可自动切换,实现无人值守。电网供电与EPS电源供电相互切换的时间均为0.1~0.25s。其带载能力强,适用于电感性、电容性及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等,而且使用可靠。由于EPS在市电正常时处于“睡眠”状态,只有市电断电EPS才正式投入工作,所以主机寿命很长,某些厂家生产的EPS电源寿命可达20年以上。EPS可以适应恶劣的环境,如地下室、配电室甚至建筑竖井,也可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,省去电机的软启动和控制箱等设置。标准型EPS应急电源应急时间为1h(有延时接口),可长可短,应用范围广泛。



综上所述,EPS应急电源是一种可靠的绿色应急供电电源,它非常适用于高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便使用柴油发电机组的场合。使用EPS应急电源既可以满足规范要求,又节约了人力、物力。同时,EPS也适用于一些工程中的局部重要场合,作为末端应急备用电源。EPS电源作为一种可靠的应急供电电源,可以灵活地运用于消防供电回路末端、个别重要场合。EPS应急电源的使用,为消防安全提供了更有力的保障。



UPS电源简介

UPS(Uninterruptible Power System)不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。其主要作用是通过UPS系统,对计算机网络系统或其他电力电子设备可靠而不间断地进行供电。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供给负载使用,此时,UPS的作用相当于一台交流市电稳压器,同时它还向机内储能部分供电。当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内存储的电能通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏,使整个网络数据不会因断电事故而导致数据丢失。UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。

[ 本帖最后由 sese 于 2008-7-28 15:03 编辑 ]
回复
xue380131947
2010年09月04日 15:27:08
7楼
楼上的很详细哦 :)
回复
ccccyq
2010年09月04日 17:42:04
8楼
谢谢各位的解释,又长知识了
回复

相关推荐

APP内打开