GGD柜能放多少个开关谁知道怎么计算?
shaw0301
shaw0301 Lv.2
2008年07月27日 10:21:47
只看楼主

GGD低压配电柜可以容纳多少开关谁知道是怎么计算出来的?我知道GCK配电柜的怎么算,但就是不知道GGD的是怎么算出来的,请教各位大虾,同行们帮帮小弟!小弟十分感谢!

GGD低压配电柜可以容纳多少开关谁知道是怎么计算出来的?我知道GCK配电柜的怎么算,但就是不知道GGD的是怎么算出来的,请教各位大虾,同行们帮帮小弟!小弟十分感谢!
免费打赏
c283434618
2008年07月27日 11:04:56
2楼
不般放8个塑壳开关的 不过也有放10的 看具体情况
回复
shaw0301
2008年07月27日 11:06:40
3楼
那位大大有具体估算公式啊?小弟无限感激~~~
回复
aoldman
2008年07月27日 11:28:11
4楼
这个没有计算公式,GGD推荐图集中最大12个,上限不能超过GGD柜的最大配置容量,确切数据查查样本。推荐图集是按照一级柜配置,断路器个头都大一些,如果是中末端,可以放很多断路器。
回复
feilong8103
2008年07月27日 12:24:44
5楼
请楼主教教我GCK配电柜的怎么算,谢谢
回复
shaw0301
2008年07月27日 17:00:42
6楼
GCK的计算很简单:根据断路器壳架等级额定电流计算能放多少个开关的。GCK柜高度空间大约为1800
断路器壳架等级额定电流 GCK抽屉高度
100(可以做2分柜) 200
225(250) 200
400 400
630 600
800 800
2000框架开关 800
小弟表达能力有限,大大们多多见谅!举个例子:
一个GCK柜可以放630断路器壳架等级额定电流的塑壳开关3个,因为3X600=1800。
回复
jzx0476
2008年07月27日 20:04:15
7楼
关键是应该知道开关的尺寸和开关安装的距离吧
回复
zdd37355
2008年07月28日 11:20:51
8楼
GGD的柜子应该可以放400A的8个,但是加不了计量!
回复

相关推荐