快速响应喷头计算问题
辣翅、火腿
2008年07月26日 19:37:41
只看楼主

7000平米物流仓库 最大净空高10.2米,三个防火分区,喷淋采用快速响应喷头,计算流量88l/s。问题:1.本人计算含有3个喷头的支管管径,根据流量及压力从第一个喷头起分别取DN50,70,80,流速控制在5m/s左右,看别人的图纸有些仍然按DN25,32,40类似中危险二级的管径布置,之前好像也有人说系统只是变个喷头而已。不知哪一种正确。2.查资料ESFR接口直径DN20,不知大家如何取短立管管径,我暂定DN40,喷头处采用20~40变径,毕竟采用25管流速大的吓人。

3.规范规定最大间距是指正方形布置吗?我个人觉得只要满足一个喷头保护面积9平米,最大间距可以适当放宽,如矩形时长边小于3.6米即可。
请大家发表意见,谢谢。
ftxiaoke
2008年07月26日 21:14:19
2楼
帮你问!!
回复
辣翅、火腿
2008年07月26日 23:10:50
3楼
补充一下,看资料快速相应喷头多采用下喷,但规范也有上喷的,不知各位采用的那种形式?个人认为下喷的比较符合其工作原理。上喷的不很了解,希望有人解答。
回复
辣翅、火腿
2008年07月26日 23:28:18
4楼
贴两个图试试

不会贴,呵呵

[ 本帖最后由 辣翅、火腿 于 2008-7-26 23:29 编辑 ]
回复
hxhlyh
2008年07月26日 23:50:10
5楼
1.当仓库按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)中表5.0.6的规定设计时,本例选用K360早期抑制快速反应喷头,喷头最低工作压力0.15MPa,喷头最小流量7.35L/s,布置间距3m,同时开放12个喷头,计算流量7.35*12=88L/s,但是一般都会考虑1.3倍的不均匀系数,因此设计流量88*1.3=115L/s为宜。配水管径你的选择是正确的,采用DN25、DN32完全错误,不值一辩。
2.按广东省标准《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004中标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置之标准型自动扫描射水高空水炮ZSS-25型喷头性能:5L/s,接口直径DN25,喷头配水短立管DN50、参其6.6.8条,因此建议采用DN50。
3. 规范规定最大间距是指正方形布置,按喷规表7.1.2,可长方形布置,采用3.6*2.4的布置方式没问题。
4.各位同行:你们好,我发的贴子“请各位同行评评,有无道理”迫切需要您的支持,这是一场学术与主管部门之间的较量,有您的支持,我就多一份胜利的希望!!谢谢大家能在百忙中参与讨论!!
回复
poedan
2008年07月27日 00:13:32
6楼
该仓库选用ESFR喷头设计喷淋是完全正确的;流量系数多为K=115的吧!
一般来说,喷头的设计流量还是要按作用面积及喷水强度进行水力计算来确定,
流量=1.3*作用面积*喷水强度 的计算方法来估算只适用初步设计。
管径不必放的太大了,一般来说DN32,DN40,DN50就可以了!
仓库多不吊顶的,采用上喷才是正确的!
回复
辣翅、火腿
2008年07月27日 11:31:12
7楼
个人认为:上下喷是喷头本身工作状态决定的,只要满足喷头溅水盘与吊顶或屋顶距离关系,两种喷头都可以采用。

还有,为节省管径管材,本人将防火分区内喷淋环网管径设计成DN150,可以满足一半设计流量,不知大家觉得如何,还是需要环网全采用DN200?

[ 本帖最后由 辣翅、火腿 于 2008-7-27 11:41 编辑 ]
回复
poedan
2008年07月28日 23:25:50
8楼
管径DN150太小了,最好还是DN200的。
如果管道在梁下布置,还是要遵守6.1.3第一条吧。当然,如果不存在梁的话,两种都可以。
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
回复
liujianqing
2008年07月31日 15:07:37
9楼

看过一些书箱确实提到ESFR喷头多为下喷型的,上喷的比较少见,但按照管道在梁下布置,再采用下喷喷头,明显无法满足贱水盘到顶板的距离为75~150的要求,一直郁闷中…………
-------------------------------
关于管径的问题,楼主的选用没错。一个喷头采用50的管径,每加一个喷头管径增大一级,且支管上连接的喷头数量不能超过6个。
----------------------------------
ESFR喷头的间距不得大于3米

[ 本帖最后由 liujianqing 于 2008-7-31 15:10 编辑 ]
回复
liujianqing
2008年07月31日 15:09:32
10楼

这位兄台误导人家了,喷规7.1.2不适合于仓库危险级的吧!
回复
liujianqing
2008年07月31日 15:13:51
11楼

根据楼主提供的流量,明显不是采用115的喷头,而是采用360的喷头,所以你的管径不能满足此系统的要求。
回复

相关推荐

APP内打开