低压计量互感器需不需要接地啊?计量互感器二次侧可与一次侧连接后在给电能表提供电压吗?请各位发表意见.
低压计量互感器需不需要接地啊?计量互感器二次侧可与一次侧连接后在给电能表提供电压吗?请各位发表意见.
2楼
计量互感器需需要接地.
回复
3楼
计量用的电流互感器二次侧的K1,可与一次侧对应的相线连接后再给电能表提供电压。和一般不经电流互感器的直通表一样。此时二次就不用(能)接地了。
[
本帖最后由 dexinpure 于 2008-7-26 22:52 编辑 ]
回复
4楼
低压计量电表电压线圈一般直接接低压母线,不需要互感器;电流线圈需要互感器,二次侧应接地。
回复
5楼
实际工作中的操作和aoldman说的不一样,实际和三楼的说法一样,就是不知是什么道理?
回复
6楼
1、简化了接线(电压线和K1合为一根)
2、不影响计量的准确性(和直通表一样)
3、在安全性上和接地没太大的差别。(二次对地电压不超过250V)
4、有些许防窃电的作用(二次带有相电压)
回复