求教
czgsx2008
czgsx2008 Lv.4
2008年07月26日 11:19:43
来自于制冷技术
只看楼主

将空调用旋转式压缩机改为中温制冷用蒸发温度为-15度,能否使用?请高手指点!多谢!:@ :@

将空调用旋转式压缩机改为中温制冷用蒸发温度为-15度,能否使用?请高手指点!多谢!:@ :@
荣昌制冷
2008年07月26日 15:29:11
2楼
可以,的确有蒸发温度在-15时用旋转式空调压缩机的。
回复
czgsx2008
2008年07月26日 17:33:40
3楼
一般空调用旋转式压缩机是在高温工况下运转,给定的名义制冷量是在t0=5℃tk=40℃ tx=15 ℃ tg=35℃ 环境温度30±5℃情况下测定的。要用这样一台2匹压机给一个大约3m³的保温箱体降温到-10℃不知是否可行?请大师 指点!:handshake ::time:
回复
荣昌制冷
2008年07月27日 06:34:36
4楼
我看没问题,只要两器的传热面积有保证。
回复
h398470453
2008年08月19日 03:24:46
5楼
的确是能用 我帮我朋友改过 但提醒你的是多准备几个压缩机吧
回复
tecumse
2008年08月19日 10:32:06
6楼
同意楼上说的
过热问题 和 回油问题 比较头疼
毕竟不是原装的