给排水管道力学问题
wenhao
wenhao Lv.7
2008年07月25日 20:51:49
只看楼主

我是做给排水设计的。设计一条很长的直线管,多长的一段距离该加膨胀节呢?(膨胀节可以理解为一个橡胶软管)我试下对管道进行受力分析:管道里的水,加上管道本身重量,形成一个分散荷载P,两端按“固定端支座约束”取一个截面,受到一个剪应力和一个弯矩。管道受热,还有一个轴力,大少为:p1=E*t*a (E为材料的弹性模量,T为变化温差,a为线膨胀系数)。现在的问题是2个固定端支座的距离L最大多长?

我是做给排水设计的。设计一条很长的直线管,多长的一段距离该加膨胀节呢?
(膨胀节可以理解为一个橡胶软管)
我试下对管道进行受力分析:
管道里的水,加上管道本身重量,形成一个分散荷载P,两端按“固定端支座约束”
取一个截面,受到一个剪应力和一个弯矩。管道受热,还有一个轴力,大少为:
p1=E*t*a (E为材料的弹性模量,T为变化温差,a为线膨胀系数)。
现在的问题是2个固定端支座的距离L最大多长?

QQ截图未命名.jpg

emcp
2008年07月26日 08:48:22
2楼
“膨胀节”不宜视为固定端, 既然允许伸缩,就允许有转动,视为铰支较为合理。
应用材料强度破坏理论判断。
回复
wenhao
2008年07月26日 12:55:17
3楼
这是样分析的, 两端的弯头加支架当"固定端支座", 中间加伸缩节(膨胀节).见下图.你结构加伸缩缝的理论是什么?
回复
wenhao
2008年07月26日 13:06:37
4楼
谁有软件可以帮忙算下吗? 假设是镀锌钢管.