10KV系统中3CT的接线!
星湖
星湖 Lv.8
2008年07月25日 15:14:48
只看楼主

如图,综保上保护电流接线是3CT,测量用的2CT,计量也是2CT。为什么?查过相关讨论,大致意思是2CT用于3相3线计量,3CT用于3相4线计量;还有说2CT是省钱;还有说进线一定要用3CT。小弟现在糊涂了,这个工程上用的互感器是3CT,LZZBJ9-10 500/5,5P15/0.5/0.2S,三组线圈。二次接线时,保护三个全上,测量和计量短一相,上AC两相,这样不是浪费吗?

2008年07月25日 15:16:26
2楼
这个是计量
回复
星湖
2008年07月25日 15:17:19
3楼
是不是计量一定得2CT? 那接上电度表时,电度表B相是怎么接呢?
回复
xianliangli
2008年07月27日 13:32:24
4楼
如果是3相3线的电度表,那么配2CT,即无B相CT,何来电度表B相之说呢? 3相4线的电度表,要配3CT的!
回复
x-g-fei163.com
2008年07月28日 14:06:14
5楼
我也想学习,希望能有人帮忙解答!:time:
回复
afrankie
2008年07月29日 15:15:17
6楼
3ct三个绕组分别是接计量,测量,保护
回复
石大头
2008年07月29日 15:40:53
7楼

看互感器的变比,可以看出楼上所说的正确性!
回复

相关推荐