我这边有12栋32层商业主楼,管子压力怎么考虑

我这边有12栋32层商业主楼,管子压力怎么考虑
免费打赏
alixmin
2008年07月25日 15:48:04
2楼
没明白,说的详细点,到底需要问什么东西??一头污水:L
回复
lioshui
2008年07月25日 19:34:41
3楼
举例说明32层楼管子压力怎么考虑:一年半前完成某市国际汇商大厦,32层,市政(动)水压0.3Mpa,直供至6层其余加压。7--32层分为中、上层,分别补压。上层补至1.1Mpa、中层补至0.7。上层补压为:1.1-0.3+0.02=0.72Mpa,1用1备共两台;中层补压:0.7-0.3+0.02=0.42Mpa,只1台,用上层设备兼备用。共三条立管上楼,只有高层一条立管下端的15米管材,用工压超1.1Mpa的(特殊)管材,其余用工压1Mpa的普通管材。加压水量和功率都特别省,在此仅介绍‘压力’,用JS系列供水设备三台,该设备是2002年建设部推广、科技部列为《国家科技成果重点推广计划》项目。规格尺寸见:国家建筑标准图集06SS109及其中的选用例题中的压力计算。
回复
gjw5977
2008年07月26日 09:24:40
4楼
可以采用3楼的方法。但分系统减压要做好。
回复
lioshui
2008年07月27日 18:27:16
5楼
感谢4楼细看了3楼的帖子并提出了问题。你提到的无负压给水设备CJ/T265-2007,烦告购处,另三种我都有了;另请对‘市政给水’24楼“管道的水力计算”贴子提出意见。
回复
jiuzuixiaoniao
2008年07月28日 19:59:44
6楼
用减压阀,我在上海也做了几栋32层的。