空调系统漏油但不少制冷剂
suhua1220
suhua1220 Lv.2
2008年07月25日 11:28:40
来自于制冷技术
只看楼主

机房用空调内机部分发现大量油剂,但制冷剂却不少,而且高低压运行都正常。系统压N2试过,没有查出漏点。现在可以确定的是系统有漏点,但是缓慢的渗漏,一般擦干油后要一周左右才会看到新的油出来。我想问的是有没有好点的可以查到漏点的方法,大概查的方向在哪里。谢谢。

机房用空调内机部分发现大量油剂,但制冷剂却不少,而且高低压运行都正常。
系统压N2试过,没有查出漏点。现在可以确定的是系统有漏点,但是缓慢的渗漏,一般擦干油后要一周左右才会看到新的油出来。
我想问的是有没有好点的可以查到漏点的方法,大概查的方向在哪里。谢谢。
免费打赏
czgsx2008
2008年07月25日 12:47:50
2楼
漏油必漏氟,重点查漏油的地方。可先加少量氟再用N2气加压到18公斤用卤素检漏仪检查,一般能查找到轻微漏点。
回复
荣昌制冷
2008年07月25日 14:48:30
3楼
渗油点都知道了,不就是那漏,是螺丝法兰连接的就紧紧嘛,这还不好解决?!
回复
suhua1220
2008年07月25日 17:20:49
4楼
渗油点不知道呀,只是看到我机器的底部有一滩油,是哪里吹过来的还是哪里渗出来后滴下来的不知道。机器里有可能漏的地方都是焊接的
回复
cuihong123
2008年07月25日 17:23:46
5楼
有油必有漏呀,一般的也就是上面几位所说的焊点,一般是膨胀阀那儿比较多,
回复