为什么防雷跨接不能用螺纹钢?
feilong8103
2008年07月25日 11:02:34
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷引下线的接地跨接在施工时很多施工队用螺纹钢,监理一般说不允许用,但是又说不出个所以然。请问螺纹钢能用吗?如不能用为什么?柱内钢筋不也是螺纹钢吗?

防雷引下线的接地跨接在施工时很多施工队用螺纹钢,监理一般说不允许用,但是又说不出个所以然。请问螺纹钢能用吗?如不能用为什么?柱内钢筋不也是螺纹钢吗?
killer--king
2008年07月25日 13:42:16
2楼
感觉应该是接触面的问题吧~~是不是螺纹钢可能会有虚焊呢
欢迎更多的声音~
回复
feilong8103
2008年08月22日 21:55:03
3楼
可以用,请看接地装置安装国标图集(03D501-4),明确写明。但是螺纹钢绝对不可以做接地极使用
回复
gb50057
2008年08月27日 00:37:05
4楼
应该可以的啊,接地极是用热镀材料。其他没要求的吧。:lol :lol