剪力墙四级抗震边缘构件箍筋可以时6筋吗?
terence
terence Lv.12
2008年07月25日 08:50:00
只看楼主

如题,我们这审图单位人说,按照《高规》7.2.18条,剪力墙筋至少时8,所以四级抗震边缘构件箍筋也应至少是8,可7.2.17条表中,四级抗震明明写的最小直径6。哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。

如题,我们这审图单位人说,按照《高规》7.2.18条,剪力墙筋至少时8,所以四级抗震边缘构件箍筋也应至少是8,可7.2.17条表中,四级抗震明明写的最小直径6。
哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。
jimmy1330
2008年07月25日 14:44:44
2楼
一个指墙体的分布筋7.2.18,一个指边缘构件的箍筋7.2.17,不是同一个位置啊,看清楚了:)
回复
risan
2008年07月29日 21:30:10
3楼
三四级的剪力墙边缘构件箍筋皆可用6.5的,但一般可提高一级,用8,而墙身钢筋200厚8-150/200,没有问题的。