如题:中央空调AHU(15000CMH)长时间停机,是否需要关闭冷冻水进出水阀门?请大家帮忙分析利弊?:hug:[ 本帖最后由 summerhust 于 2008-7-28 10:19 编辑 ]
如题:
中央空调AHU(15000CMH)长时间停机,是否需要关闭冷冻水进出水阀门?
请大家帮忙分析利弊?:hug:
[
本帖最后由 summerhust 于 2008-7-28 10:19 编辑 ]
2楼
回风管应该如何布置才合理?为什么有时在空调机房外直接回风 ,不布置回风管 ?
回复
3楼
呀,抢地盘阿~~~~~~~~~~
回复
4楼
who can gei me some advice about this case??
回复
5楼
有实际工作经历的朋友帮忙看看撒~~
回复
6楼
长时间停机的话把两器的水放光,电源关闭,
回复
7楼
个人认为不应关闭进出水管阀门。1、关闭后起什么作用?2、水与管道冷热膨胀系数不同,两端阀门同时关闭容易形成膨胀胀坏管道设备或形成真空进入空气。3、都要去关闭是不是也麻烦啊。
另外也不宜把水放光,停用时应充水保养,放光水腐蚀更大。
回复
8楼
不把水放掉,到了冬天怎么办啊
回复
9楼
水放光啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
10楼
按说如果放水,要求严格的话应该确保内部的水放空并在系统内放干燥剂,否则腐蚀严重。但干燥剂要用多少,有没有人放是问题。
回复
11楼
赞同此观点!一样的看法~~~~~
回复