我这有一台55kw,8极的电动机应该用多大的电缆。请各位老大赐教。
我这有一台55kw,8极的电动机应该用多大的电缆。请各位老大赐教。
12楼
在下愚见
还要综合运行距离,环境,条件,以及考虑过载情况等等
不能简单的算
回复
13楼
110A的电流用35的足够了!
回复
14楼
现在电缆非标的太多了,选大点保险
回复
15楼
选用VV-70平方的电缆
回复
16楼
我的几个项目上都有用到55KW的电动机,是为空调箱风机配套!我主要采用变频+星三角(旁路)的启动方式,配电为:断路器:AF 160A ,AT160A,接触器(主)150A,配线YJV-2(3*25)+E25,热继是放在其中一组出线上选80A就可以了!
回复