今天在用户那边遇到个地下室照明问题,万望各位不吝赐教:)情况是这样的:地下室特别潮湿,有积水,普通日光灯(220V),通电就会爆炸(不严重,灯具坏了而已),拆下来看,里面都是水;他们那边的工程师说,换成36V的应该没问题,请问是这样吗?我觉得是由于水的原因导致短路引起的爆炸,36V是安全电压,可是就不怕水了吗?万分感谢!!
今天在用户那边遇到个地下室照明问题,万望各位不吝赐教:)
情况是这样的:地下室特别潮湿,有积水,普通日光灯(220V),通电就会爆炸(不严重,灯具坏了而已),拆下来看,里面都是水;
他们那边的工程师说,换成36V的应该没问题,请问是这样吗?
我觉得是由于水的原因导致短路引起的爆炸,36V是安全电压,可是就不怕水了吗?
万分感谢!!
2楼
换了也没用
还是短路啊
回复
3楼
我觉得也是这样,有别的处理办法吗?
用户那边的工程师坚持说,井道、隧道里也很潮湿,用36V就可以,郁闷!
求救:)
回复
4楼
你说的情况我也预见过,问题主要原因是:有水形成短路造成爆炸.换成36v电压的灯泡也短路。
回复
5楼
你把灯口换成防水灯口,从新安装以下。
回复
6楼
你把灯口换成防水灯口,从新安装一下。
回复
7楼
建议更换为防水灯头和灯具,重新安装,如果灯具没有做PE线最好也做上~~
回复
8楼
地下室施工有问题,防水没处理好!灯具短路只是小事,人员触电才是大事。建议重做防水!
回复
9楼
支持楼上的说法。。。:victory:
回复
10楼
按防水处理(恶劣环境),最好不用220V,电着可不是闹着玩的
回复
11楼
要考虑是什么水?在找解决方法?
回复