功率3.5KW单相电,电源线选什么规格
pcqrqq1980
Lv.2
2008年07月23日 15:28:13
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
空调室内机30多台,总功率3.5KW左右,选3*4平方的电源线够没有?还是选3*6平方?
空调室内机30多台,总功率3.5KW左右,选3*4平方的电源线够没有?
还是选3*6平方?
免费打赏
killer--king
2008年07月23日 15:54:31
2楼
空调室内机30多台,总功率3.5KW左右? 是不是写错了?
3.5/(0.22*0.85)=18.72 BV线暗敷4平位25个流;6平为32个流
选哪个随便你~
回复
pcqrqq1980
2008年07月23日 16:01:06
3楼
就是一条线路上面所有的空调室内机功率总和3.5KW,
那按你说的3*4的就可以了吧
回复