怎样配置?谢谢!
pdm811216
pdm811216 Lv.2
2008年07月23日 13:48:05
只看楼主

7·5KW的三相电机,安装时用多大的电线.接触器与空开?小弟初学请多多指教!谢谢!

7·5KW的三相电机,安装时用多大的电线.接触器与空开?小弟初学请多多指教!谢谢!
免费打赏
feilong8103
2008年07月23日 14:00:50
2楼
用4mm2的电线,接触器应改20A够了。空开20A保护电动机型
回复
c283434618
2008年07月23日 14:20:07
3楼
Ijs=7.5/0.8/1.7321/0.38=14.3A
I1=14.3*1.2=17.2
断路器用20A ,接触器用25A。热脱扣整定范围:13-18A
导线可采用6平方
回复
pdm811216
2008年07月23日 23:07:25
4楼
十分感谢两位!
回复
爱芳的日子
2008年07月26日 00:58:03
5楼
我感觉还是留一些余量好一些。
回复
shaw0301
2008年07月27日 09:49:47
6楼

顶这位兄弟!