请问电缆终端头处PT的作用及正常情况下工作原因,谢谢!
请问电缆终端头处PT的作用及正常情况下工作原因,谢谢!
2楼
不是零序电流互感器吗?把图附上看看!
回复
3楼
电缆头处PT的作用一般是用于取电压作为断路器的操作电源
回复
4楼
是这个黑色吗?如是,零序保护用的(接地保护),如果是上面三个带白色铭牌的,是电流互感器,检测电流用的(所有电流形保护的电流都是从这测量的)。
回复
5楼
好贴,楼上资深。
回复
6楼
回复
7楼
:kiss: 厉害
回复
8楼
B相的接线?施工没完成还是?
回复
9楼
楼上说的不错,是电缆穿到位了,耐压试验还没做,故没把电缆引线接上去。
楼主说的PT,PT是电压互感器,接在电缆头上叫线路PT,是用于自投或联锁用的(检测电压)。
回复
10楼
有图有真相,不服都不行,如果每个都这样回答,要不了多久,个个都是高手了
回复
11楼
馈出电缆,零序保护。
回复