急急急! 有关上海93定额.
sikitjf
sikitjf Lv.2
2008年07月23日 10:50:59
只看楼主

一、请问在93定额中没有空调水管橡塑保温管壳的子目录,应该如何套用。二、在风管安装中 9-5 中说镀锌薄钢板 矩形风管中 周长小800 用0.5厚 然而在实际施工中比如400*400的风管 我们实际都用0。5厚的 那按定额里应该用周长 小于2000的 厚0.75 这怎么解释?感谢 在线等!!!!!另外,对上海93定额有疑问,应该打什么电话咨询呢?本人是江苏的 对上海定额不熟悉,恳请各位高手帮忙!!!!

一、请问在93定额中没有空调水管橡塑保温管壳的子目录,应该如何套用。
二、在风管安装中 9-5 中说镀锌薄钢板 矩形风管中 周长小800 用0.5厚 然而在实际施工中比如400*400的风管 我们实际都用0。5厚的 那按定额里应该用周长 小于2000的 厚0.75 这怎么解释?

感谢 在线等
!!!!!

另外,对上海93定额有疑问,应该打什么电话咨询呢?本人是江苏的 对上海定额不熟悉,恳请各位高手帮忙!!!!

[ 本帖最后由 sikitjf 于 2008-7-23 10:52 编辑 ]
免费打赏
sikitjf
2008年07月23日 11:10:13
2楼
急啊,哪位高手快来帮帮忙呀? 急等哦!
回复
ljj2518
2008年07月24日 11:40:36
3楼
1.橡塑保温管套用超细玻璃棉管保温定额,
回复
ljj2518
2008年07月24日 11:44:31
4楼
风管套用定额按照周长,定额与规范的要求基本一致,你们施工中可能存在“减料”,400*400应该套用2000周长,0.75厚的标准
回复