这样的办公楼是否需要设火灾自动报警系统
jdn110526
jdn110526 Lv.2
2005年03月12日 13:23:51
来自于防雷减灾
只看楼主

一栋三办公楼,每层建筑面积为1000平方米,每个房间室内空调采用风机盘管,但没有新风系统,也没有排烟风机。这样的办公楼是否需要设火灾自动报警系统。

一栋三办公楼,每层建筑面积为1000平方米,每个房间室内空调采用风机盘管,但没有新风系统,也没有排烟风机。这样的办公楼是否需要设火灾自动报警系统。
设计走心
2005年03月12日 18:39:36
2楼
没有什么特殊要求的话,可以不作。
回复
xujinzhan
2005年03月13日 20:31:49
3楼
那看你怎么理解规范的设有空气调节系统的公共建筑了,给水专业经常抠建规的条文说明,但电气规范没有说什么样的空调系统不算空气调节系统,按规范可以设上,但征求当地消防部门意见同意不设也可不设
回复
s9
2005年03月16日 16:28:14
4楼
首先,每层面级没有超过2000m2。即使抠字眼也不用做。

第二,条文中“空气调节系统”特指有风管的系统。规范编制组成员在消防讲座答疑中已明确此概念。2004年浙江省消防主管部门下发的《消防技术规范实际应用若干问题专家论证会议纪要》第41条明确“设有无风管空气调节系统的建筑,在防火设计时,可不按设有空气调节系统的标准执行。”
回复
kkllfgl
2005年03月16日 22:13:48
5楼
该工程属三类建筑,按照消防设计规范不需要设置火灾自动报警系统。
回复
zyzylz
2005年03月17日 16:49:24
6楼
同意各位意见,其实设计消防报警与否按高规或消规来定即可
回复
mxj
2005年03月18日 15:56:37
7楼
打死也不做
回复
mxj
2005年03月18日 15:57:35
8楼
打死也不做
回复
xujinzhan
2005年03月21日 09:11:19
9楼
不用打死,本地未见到《消防技术规范实际应用若干问题专家论证会议纪要>>,如果没有规范编制组的解释,我看你如何理解空气调节系统,还是浙江经济.信息发达,多谢s9,建议将此帖置顶
回复
大老猫
2005年06月15日 11:31:25
10楼
我问了一下单位里做暖通的同志,独立房间设风机盘管,且没有新风系统,不算空气调节系统(火灾自动报警系统设计规范中的“空气调节系统”这是我个人的理解)。如果按广义的空气调节系统来要求,那么办公室里的壁挂分体空调、电风扇甚至连日常用的蒲扇都是空气调节系统,消防厂家可要发大财了。支持4楼的意见,不用做。
回复

相关推荐

APP内打开