请教各位:10KV配电室什么时候要上综合保护屏?有规范吗?装在配电柜上的继电保护装置与综合保护屏有什么区别?
请教各位:10KV配电室什么时候要上综合保护屏?有规范吗?装在配电柜上的继电保护装置与综合保护屏有什么区别?
2楼
以前老式高压配电室,把开关柜装在配电室里,把保护、测量、控制的继电器、表计等都装到值班室的保护屏、测量屏、和控制屏上,还有一台信号屏,是用控制电缆从开关柜接过来的。这样,控制电缆较多,继电器又放在一起,有事时,一下子还很难找到哪个继电器是哪个开关柜的,唯一的优点是直流电源线可少些(实际是也不少,到开关柜断路器的直流电源还是要的)。
现在一般都把综保装在开关柜上,把断路器的工作状态、位置信号都接入综保,各个综保用485通讯线接到前置机(很有可能放前置机的柜就是“综合保护屏”),多台前置机(小系统——一台前置机就作为服务器了)用以太网线接到服务器,多个后台机与服务器连接。
所以,一般10KV配电室不要综合保护屏了,发电厂有保护屏等多个控制、测量、保护用的屏,但它们都标明各屏的用途(与名称相对应的),没有什么“综合保护屏”。
回复
3楼
谢谢2楼,我原以为加综合保护屏是比较先进的,把综保装在开关柜上是比较鲜明。而且接线也简单一些。
回复
4楼
有没有不同意见的呀?请大家继续发言了。