求教冷水机组问题
hdzl2
hdzl2 Lv.2
2008年07月22日 08:47:35
来自于制冷技术
只看楼主

最近要做一台标准工况制冷量500kw冷水机组,选用比泽尔半封整体式螺杆压缩机,现在有如下问题:1、螺杆压缩机油分内置?不需要配油分集油器等设备?2、膨胀阀问题,选用哪种膨胀阀最为经济可靠?可以用两台250kw制冷量膨胀阀并联使用不?3、和上面问题有关,配一台膨胀阀的话,压缩机载荷变化会不会和膨胀阀不匹配了?如果设两台膨胀阀的话,比如说压缩机50%载荷运行,可以只开一路膨胀阀供液;4、载荷自动控制采用压力控制还是。。。。?

最近要做一台标准工况制冷量500kw冷水机组,选用比泽尔半封整体式螺杆压缩机,现在有如下问题:
1、螺杆压缩机油分内置?不需要配油分集油器等设备?
2、膨胀阀问题,选用哪种膨胀阀最为经济可靠?可以用两台250kw制冷量膨胀阀并联使用不?
3、和上面问题有关,配一台膨胀阀的话,压缩机载荷变化会不会和膨胀阀不匹配了?如果设两台膨胀阀的话,比如说压缩机50%载荷运行,可以只开一路膨胀阀供液;
4、载荷自动控制采用压力控制还是。。。。?
免费打赏
hdzl2
2008年07月22日 14:01:01
2楼
是不是问题太过浅显?不值得各位分心?所以无人理会!
回复
yzhchlan
2008年07月22日 17:08:33
3楼
1. 是什么样的冷水机组?空调用冷水机组还是中低温冷水机组?若是中、低温冷水机组就要考虑配油分。
2. 你指的哪种膨胀阀,是指品牌还是形式(热力膨胀阀,电子膨胀阀)? 可以用两台250kWr的制冷量的膨胀阀并联使用。我们的机组经常这样做。
3. 配一台膨胀阀,压缩机载荷变化和膨胀阀的匹配,本人认为问题不是很大。就是设两台膨胀阀的话,压缩机50%载荷,也不会只开一路。
4. 应该是压力控制。
回复
yzhchlan
2008年07月22日 17:08:44
4楼
2008年07月23日 19:42:38
5楼
谢谢楼上指点,不明白空调冷水机组和中低温冷水机组怎样划分的?我做的是设备冷却用的,要求回水温度28度,水流量100立方/小时,中间有板式换热器;
我设计用一台500kw螺杆冷水机组,蒸发温度+5度,出水温度可设定10至15度,回水温度不去管它,如果要求的话我可以在板式换热器供回水管之间加一旁通伐,调整水流量;
膨胀伐选用丹佛斯的,可是找不到合适型号,电子膨胀伐价格又太高,搞不明白压缩机半载或者25%膨胀伐怎样工作?会不会存在回液问题?
你说的中低温冷水机组工况是怎样的?5度蒸发温度属于那种工况?
回复
hdzl2
2008年07月23日 19:46:30
6楼
另外设计5度蒸发温度,出水温度控制到25度会是怎样一种情况?
膨胀伐如果选用两台会经济许多,不然的话只有电子膨胀伐可选,价格比常规的高出很多

[ 本帖最后由 hdzl2 于 2008-7-23 19:48 编辑 ]