我们的高压熔管怎么了?
nzx7910
nzx7910 Lv.2
2008年07月21日 10:25:07
只看楼主

我单位无功补偿柜内的一组高压熔管,腊月三十晚上烧了,电压为10KV不超标,电流为60A(熔管额定电流100A)不超标,为什么烧

我单位无功补偿柜内的一组高压熔管,腊月三十晚上烧了,电压为10KV不超标,电流为60A(熔管额定电流100A)不超标,为什么烧
免费打赏
lingxuct
2008年07月22日 22:16:37
2楼
1、可能发生过电容内部闪烁
2、熔丝管接触处接触不良,发热使熔丝焊点熔化
回复