漏电保护器跳闸
wzq0957
wzq0957 Lv.2
2008年07月21日 08:12:55
来自于工地图片
只看楼主

厂里有五台注塑机和一台热成型机,从配电间里出来共用一条电缆,到车间分开,在配电间和车间都用漏电保护器,注塑机开不跳闸,而热成型机开要跳闸,把配电间的漏电保护器退出运行,再开热成型机,车间的也不跳,两个保护器互换情况一样,我们是TT系统的,漏电保护器是LJ系列剩余电流(漏电)动作保护继电器,南京电力高等专科学校生产的,

厂里有五台注塑机和一台热成型机,从配电间里出来共用一条电缆,到车间分开,在配电间和车间都用漏电保护器,注塑机开不跳闸,而热成型机开要跳闸,把配电间的漏电保护器退出运行,再开热成型机,车间的也不跳,两个保护器互换情况一样,我们是TT系统的,漏电保护器是LJ系列剩余电流(漏电)动作保护继电器,南京电力高等专科学校生产的,
免费打赏
yu5222410
2009年09月11日 10:04:07
2楼
向你推荐一个网站 www.djgdjk.com 里面的学术论文,演示说明,产品说明等。相信也许能够帮助你。