关于环形接地体
liruxue001
liruxue001 Lv.8
2008年07月20日 17:59:03
来自于防雷减灾
只看楼主

各位,建筑外围的环形接地体在基础接地达到要求时是否必要?另,作环形接地有哪些考虑因素?

各位,建筑外围的环形接地体在基础接地达到要求时是否必要?
另,作环形接地有哪些考虑因素?
免费打赏
liruxue001
2008年07月21日 07:49:11
2楼
自己先顶起来,望高手帮解决一下为谢。
回复
混在电气
2008年07月21日 21:48:00
3楼
只是环形而已,和方形没有本质的区别,一样做就是了
回复
killer--king
2008年07月22日 14:52:51
4楼
我认为只有在屋顶有防直击雷的设施时才必须做环形接地,其他的时候只要满足接地电阻的要求即可~:)
回复
zzhspeed
2008年07月24日 11:43:16
5楼

为何必须呢。几乎所有的建筑物屋顶都有防直击雷措施阿,都要做环形接地体么
我师傅以前也这么做,但好像并不是必须,我认为作用有:1、降低接地电阻。2、日后方便在外围增打接地极。
回复
liruxue001
2008年07月24日 13:17:18
6楼

谢谢你的解释,我如拨开云雾看青天。
回复
killer--king
2008年07月25日 09:14:49
7楼

防雷规范个GB50057-94 3.2.4条(8页)
五、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成 环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进人建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。
有些厂房的话都是用避雷线防直击雷,不是在建筑物上的~~
回复
zzhspeed
2008年07月25日 10:28:25
8楼

首先我要来区别一下,楼主所说的环形接地体是指狭义上的独立于建筑物之外的一圈接地扁钢;规范中提到的环形接地体是指广义上的防雷接地装置需要形成闭合回路,其中也包括了建筑物利用自身基础作为接地极而形成的天然的“环形接地体”。与楼主提到的“环形接地体”有概念上的不同,而楼主的那个狭义“环形接地体”并非必须,因为建筑物本身已经有了广义“环形接地体”。
发现有点像绕口令,将就看吧,呵呵。
回复
killer--king
2008年07月25日 10:34:41
9楼
恩,看明白了,就是说楼主和我所说的不是一回事,呵呵,越写越乱~~
此接地体非彼接地体,有些误差~~
回复
liruxue001
2008年07月25日 15:33:40
10楼
谢谢“天邪笑笑生的”的解释。明白了不少。
回复

相关推荐