请教大家:TN-C-S系统重复接地到底是咋做的?是不是不同地方的供电局要求也不一样呢?我这边3个施工队是浙江的、南通的、苏州的,居然说法都不一样,见附图。工程是在苏州,大家都来说说你们是咋做的,有照片是最好。:L
请教大家:TN-C-S系统重复接地到底是咋做的?是不是不同地方的供电局要求也不一样呢?我这边3个施工队是浙江的、南通的、苏州的,居然说法都不一样,见附图。工程是在苏州,大家都来说说你们是咋做的,有照片是最好。:L
2楼
先接PE排再接N排---------------------建筑内成为TN-S
回复
3楼
先接PE排再接N排---------------------建筑内成为TN-S
回复
4楼
三个全都是错误的,其中后两个错上加错。
第一,图上所示的N排应该定义为PEN才确切,因为N永远不能与PE通过任何导体相连,只有PEN和PE之间可以。
第二,后两种接地网先与PEN相连再甩出PE排的做法不正确,从电气的角度讲,PE应该比PEN更接近地电位才对,反过来行不通。
第三,我只看到了你的层配电箱,没看到你的总进线配电箱,你是在层配电箱处-S的。重复接地应该在进建筑物处的总开关之前来做才可以。因为分开之后才有真正的N线,有N线才能接进漏电保护器,而总进线采用漏电断路器是规范要求的。
所以我就弄不清楚了,你的进线总开关是怎么接的线。
回复
5楼
我和楼上意见不一样。
第一,图中的进线是PEN进线,而箱子里做的都是PE排和N排,哪里来的PEN排。我们所说的PEN接地母排实际上是把PE排和N排通过电气联结形成电气意义上的PEN排。而且根据图中显示,进线是TN-C,在进线箱这点PE线和N线是合一的,所以就这一点上来说,将N和PE排联结是对的,而BV-1X16满足规范规定的最小要求,不过建议改成BV-1X25的。
第二,各层分享接地应该和接地网联结,形成总等电位联结。
第三,同上,不是除一层外的配电箱形成单独接地体,建议扁钢与MEB联结。
总结,一、进线应该在进入建筑物处做总等电位联结,二不应该是各电缆进入各层后接地然后和MEB反过来联结。
二、PEN线应该先联结总箱的PE排,然后出线联结MEB,箱子内PE排和N排做电气联结。
三、这三个图相比,好一点的是图一,不过应该按总结第一、二条改下
回复
6楼
从概念上说,PE和N永远不能通过导体连接。但实际中可以将“PE”排理解为PE+PEN的合二为一,所以正因为偷偷赋予了PEN的概念,实际中才可以将“PE”与N连接。
再有,从“PE”至N的这条线明显就是N线,所以必须满足大于16时,取相线一半的要求。
[
本帖最后由 zzhspeed 于 2008-7-25 15:40 编辑 ]