有功功率 功率因数负值怎么回事?
wen_ge
wen_ge Lv.2
2008年07月19日 09:39:22
只看楼主

有功功率 功率因数负值怎么回事?请大家帮忙,谢谢.

有功功率 功率因数负值怎么回事?请大家帮忙,谢谢.
免费打赏
wj98329
2008年07月19日 11:12:04
2楼
功率因数负值是怎么回事,学习中
回复
c283434618
2008年07月19日 11:18:22
3楼
因为你无功补偿容量过大 电网显容性 所以功率因数为负值
回复
wen_ge
2008年07月20日 22:43:58
4楼
谢谢,大家帮忙:call:
回复
kfliuzl
2008年07月21日 13:50:48
5楼
有功功率 功率因数负值怎么回事?
过补偿。
回复
mao000520
2008年08月27日 16:45:26
6楼
因为你无功补偿容量过大 电网显容性 所以功率因数为负值
回复
xuxianjie
2009年06月30日 09:00:22
7楼

无功补偿没有进行投切
为什么也会显示容性
是对地电容过大?
回复

相关推荐