最近工地浇大体积砼,我们是三栋楼一起开的,每次浇筏板基础砼都要堵管;现在我最怕就是堵管了,请教各位有没有好的方法防止堵管?
最近工地浇大体积砼,我们是三栋楼一起开的,每次浇筏板基础砼都要堵管;现在我最怕就是堵管了,请教各位有没有好的方法防止堵管?
2楼
拆装泵管 不要超过3段 砼塌落度不能太大 也不可过小 控制在140-160mm 较好
不可间断时间过长 天气炎热一定控制好放灰 若砼贯彻不能及时 赶到 必须压住 正在放灰的罐车 使得砼可以交接好
回复
3楼
打砼时,接管时,时隔10分钟打不拌,夏天,天气热管水分蒸发快.干燥就容易堵
回复
4楼
蹋落度、 浇筑间隙时间是一方面。
另一方面是,普遍的浇筑基础的堵管率比浇筑主体的大。原因是管子出料口的位置比泵的位置低,当塌落度比较大时,砼自流使得泵管内空气倒流,砼在管内不连续,压力不均匀,增大阻力。
回复
5楼
用汽车泵好些!
回复
6楼
受用了:)
回复