压缩机排气压力太高是什么原因?怎么解决?谢谢:handshake 望详谈,最好能给出详细的计算方法:)
压缩机排气压力太高是什么原因?怎么解决?谢谢
:handshake
望详谈,最好能给出详细的计算方法:)
2楼
排气压力高:冷却系统有问题,冷却水温度高、流量小,在加氟过程中抽真空是否到位,系统中是否有空气,制冷剂是否加多了
回复
3楼
一般都是系统内有不凝性气体所造成
二般是冷凝器冷凝效果变差
三般是排气管路有堵
四般是冷媒冲注过量
回复
4楼
排气压力高,没有导致跳车的地步,不会是排气管路杜塞的问题
回复
5楼
螺杆式氨制冷压缩机组(总制冷量:2434.8kw)
四台蒸发式冷凝器(排热量:1498kw;设计温度:75;设计压力:2.0MPa;风机:7.5kw*3;水泵:2.2kw*2)
各位高手,能帮我计算一下吗?看看是否冷凝器的原因。谢谢!:handshake
回复
6楼
得看具体的系统形式
就蒸发冷而言 多台并联 如果只开1台或者剩下一台不开 会出现冷凝压力过高的现象 可以采取将不运行的蒸发冷进气阀门关掉 原因跟蒸发冷的压降有关
回复