各们大侠好啊,小弟有点问题想请教:热泵热水器缺弗,添加时如何把握量,谢谢!谢谢!谢谢!
各们大侠好啊,小弟有点问题想请教:热泵热水器缺弗,添加时如何把握量,谢谢!谢谢!谢谢!
2楼
:lol :lol :) :) :) :L :L :L :handshake :handshake :( :(
回复
3楼
系统缺氟的判断,需要经验来判断,不在现场不好说的。
回复
4楼
R22系统:低压:0.6MPA,高压2.2MPA
R410a系统:低压:0.9MPA,高压3.5MPA
回复
5楼
楼上的朋友说的差不多吧,但是我觉得R22系统的高压还可以高一点。
回复
6楼
要看水温(冷凝温度),和工作环境温度决定。
因该按厂家说明来做。
回复
7楼
我在做一个使用R407C地源热泵的设计,目前还在理论计算阶段,根据计算,膨胀阀前压力2MPa,膨胀阀后压力0.385MPa,比4楼说得都要小,不知是否正常?
回复
8楼
需要经验和现场判断,具体视情况而论。
回复
9楼
看看厂家说明书高低压压力范围,就知道了
回复
10楼
具体的压力要看你的压缩机的工况。现在的天气温度低压0.6MPa似乎稍高了一些。至于高压要看你要的热水温度。7楼的朋友说的R407C地源热泵低压0.385MPa似乎也稍低了点,既然是地源热泵,地底下的温度是多高?R407C的蒸发温度为多高?
回复
11楼
最合理的方法是抽真空后用电子称测量,按照机器标注的质量加。
低压和高压是受到环温,水温,吸气温度影响的,凭经验那是不够专业的。
不能保证机器处于最佳运行状态。
回复