给水管路试压到底应该是什么标准
linhujun800204
2008年07月18日 10:50:14
只看楼主

管材         工作压力P(Mpa)   试压压力(MPa)自应力、顶应力钢筋混凝土管 ≤0.6    1.5P            >0.6    P+0.3各种塑料管复合型管材        P 1.5P且不小于0.6铸铁管、球墨铸铁管       ≤0.5     2P             >0.5    P+0.5钢管              P P+0.5,且不小于0.9

管材         工作压力P(Mpa)   试压压力(MPa)
自应力、顶应力钢筋混凝土管 ≤0.6    1.5P
           >0.6    P+0.3
各种塑料管复合型管材        P 1.5P且不小于0.6
铸铁管、球墨铸铁管       ≤0.5     2P
            >0.5    P+0.5
钢管              P P+0.5,且不小于0.9
水下管道              P 2P,且不小于1.2
以上为所查询的到的相关试压标准,但有个问题就是也有各种塑料复合型材料试压不低于0.8的,现在水压试验应该怎么把控.例如:De110PE管,工作压力0.4MPa,管材本身压力为1.0MPa,做水压试验的时候是0.6MPa还是0.8MPa还是1.0MPa。本人意见应该是1.0MPa,请各位高手给予指点。谢谢
免费打赏
sunbo19811
2008年07月18日 10:57:31
2楼
我们这里一 般是管压的一 倍,再稳压30分
回复
donggang19821206
2008年07月19日 10:27:10
3楼
我觉得不应该做1.0MP的,因为你做1.0的等于你是在检查管道的承压性。
我们做水压试验目的是检查各处有无漏水,管道一般在安装前就要做个试压试验,来检查下管道是否满足要求。
回复
lwfa
2008年07月31日 06:14:29
4楼
:time: :time: :time: :lol :lol :lol :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复

相关推荐

APP内打开