大虾们,YJV,BV,VV线型选用
kewen36
kewen36 Lv.2
2008年07月18日 10:06:11
只看楼主

大虾们,YJV,BV,VV线型选用,什么情况下用什么线啊,我一问别人,他们就说看个人喜好~~~~~ 有个人说叫我去看设计手册,我连买两本都没有讲到《民用建筑电气设计规范》,《电气照明节能设计》都没有讲到,钱倒是花了不少~~~~~~~~~~~~~个位帮帮帮忙。 我最近很穷帮我省点钱吧~~~!!!

大虾们,YJV,BV,VV线型选用,什么情况下用什么线啊,我一问别人,他们就说看个人喜好~~~~~
有个人说叫我去看设计手册,我连买两本都没有讲到《民用建筑电气设计规范》,《电气照明节能设计》都没有讲到,钱倒是花了不少~~~~~~~~~~~~~个位帮帮帮忙。
我最近很穷帮我省点钱吧~~~!!!
免费打赏
mwgyx507
2008年07月18日 10:50:05
2楼
要是自己的房产可以随便选用,YJV的耐热耐腐蚀一些寿命长一些,但最贵,BV,VV的便宜一些但耐高温耐腐蚀差一些,但便宜一些,其实还有更便宜的比如BLV,VLV等铝芯电缆要便宜更多一些,同样可以使用,安规又没有规定不让使用铝芯电缆,我几乎很少用铜芯电缆,只在一些关键部位使用。
回复
zfx000
2008年07月18日 10:51:22
3楼
你买的书也不对路啊,
有很多书都可以查到啊,多看看《工业与民用配电设计手册》,很管用的.
你别听比如忽悠, 孩子
回复
rendonglin
2008年07月18日 11:33:59
4楼
《工业与民用配电设计手册》上说得很清楚啊.才一百多块而已.
回复
aoldman
2008年07月18日 12:53:52
5楼
1、BV是电线,VV、YJV是电缆;
2、同线径下YJV因绝缘等级较高,比VV电缆载流量要大,当然也比VV电缆贵;
3、在工程造价方面,使用YJV电缆未必比VV高,因为在同样载流量的情况下,YJV的选用线径比VV小,在铜价高涨的情况下,绝缘等级对价格的影响相对较小;
4、根据经验大电缆使用YJV,小电缆使用VV较划算。
浅见而已,欢迎拍砖。
回复
killer--king
2008年07月18日 13:27:51
6楼
本人的做法,一般室内配线穿管的用电线(大截面不算)即BV线,如果线路较多,需要走桥架就用电缆,这个主要看载流量,一般VV我用到25,在以上就换成YJV的了。
个人做法,欢迎讨论
回复
kewen36
2008年07月18日 13:58:22
7楼
多谢拉~~~~~~~~~我刚大学毕业,大学里学的是弱电,现在到了这个地方,要做强电头也爆了~~~~~
回复
apu821
2008年07月19日 10:06:47
9楼
现在的生产厂家一般不生产VV的了.只生产YJV的,绝缘性能比较好.
回复

相关推荐