2楼
好像是一般不允许的,接的话太影响市政供水了,还有十分影响后面用户的用水,可以设置一个集水井,让泵从集水井里抽水!做人还是厚道一点好!!:lol
回复
3楼
一般不允许,但近年随着无负压供水设备的推广使用,效果不错。只要设备对市政管网不产生负压,是可以的,因为节能技术规程和国家标准图集已有无负压供水设备的介绍和应用等的陈述了。
回复
4楼
不仅不允许,还要安装倒流防止器
回复
5楼
这类设备是不用低位水池、屋顶水箱直接从管网取水加压,使自来水不再受污染,而且节省电力。已应用近十年,02年开始建设部发证推广、科技部将JS系列加压供水装置列为《国家科技成果重点推广计划》项目。07年已正式出版设计图集06SS109,这类行业标准GJ/T254-07、规程CECS221:07,现各家产品技术含量、质量相差太大,出现问题后,使许多人再不敢用。关键选正规产品、选对城市管网水压几乎无影响的产品。
如当地自来水能满足服务压力指标,最低压力在0.12兆帕以上,又是被批准的用户用水,该设备又不会因其加压供水而使水压力降到0.12兆帕以下。就视为其对公网无影响,可以放心使用。但需经供水部门同意。
回复