有同行问及相关问题手边没有相关规范只知道要求消防值班室要设在建筑物一层和交通方便的位置考虑消防值班室要配备火灾报警控制器和消防控制设备是否应考虑卫生间属于易积水区域 容易影响关键电气设备请大家给予建议 谢谢

有同行问及相关问题

手边没有相关规范

只知道要求消防值班室要设在建筑物一层和交通方便的位置

考虑消防值班室要配备火灾报警控制器和消防控制设备

是否应考虑卫生间属于易积水区域 容易影响关键电气设备

请大家给予建议 谢谢
免费打赏
jianyu5433
2008年07月17日 16:29:01
2楼
一楼是肯定的了,现在许多企业为了节约或建筑、人员费用等条件限制,还经常将安防和消防控制室合在一起,安防级别高的还须内设卫生间,银行、商场等系统常这样做,只要求防水渗漏做得好,没有规范限制的。:)
回复
tanmeng_789
2008年07月17日 17:24:44
3楼
没有说不准,只要没有水管穿过就行了
回复
dqshejis
2008年07月18日 09:46:47
4楼
就是说也可以这样设置

规范中没有特殊要求是么

感谢楼上各位的解答