为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组
zhangliu413026
2008年07月17日 07:54:11
来自于制冷技术
只看楼主

为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组。制冷剂是氨,压缩机排气压力是9KG,吸气压力是1KG,油压为4KG。氨泵压力开机压力为3-3.5KG,制冷剂不缺,高压储液器液面75%,低压循环桶液面35%.以上说的是保鲜库的机房问题。请教那位大师指点迷津,谢谢!!!!!!

为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组。制冷剂是氨,压缩机排气压力是9KG,吸气压力是1KG,油压为4KG。

氨泵压力开机压力为3-3.5KG,

制冷剂不缺,高压储液器液面75%,低压循环桶液面35%.

以上说的是保鲜库的机房问题。

请教那位大师指点迷津,谢谢!!!!!!
免费打赏
zhileng66
2008年07月18日 16:21:19
2楼
9KG 的表压,其对应的冷凝温度大约为26度,若空气温度比此低,且湿度较大的话,会结露.
原因是采用地下水或其它温度较低的水,
方法是减少水量或提高水温.
回复

相关推荐

APP内打开