我有几台开利镙杆机使用有15年了,如果保养或者维修怎么来判断他那些需要更换。

我有几台开利镙杆机使用有15年了,如果保养或者维修怎么来判断他那些需要更换。
免费打赏
jwb0521
2008年07月17日 20:28:20
2楼
打开看看就知道了,如果没有大修过的话建议把轴承换了
回复
atzlgs
2008年07月17日 21:09:15
3楼
进\排气压力如何,检查一下机油和油过滤芯
回复
加肥猫
2008年07月18日 12:41:15
4楼
一般零件检查磨损情况,看是否需要更换
回复
kou-1961
2008年07月28日 14:20:31
5楼
珠海位于南国之滨,是一个美丽的花园式旅游城市。天气宜人,四季如春,是度假休闲的好地方。君濠酒店位于珠海市香洲翠微东路与板樟山过山隧道出口的交汇点,地处市武警支队旁边。面对着终年拥翠的板樟山,环境优美,地段繁华、交通便利,是度假休闲的好去处。公司占地面积约7000平方米,总建筑面积约8500平方米,是集餐饮、客房、娱乐及保健为一体的星级标准酒店,是珠海目前服务设施最先进、配置最齐全、装修最豪华、服务最优秀的酒店之一。
改造前使用锅炉和空调机组使用情况:
一台燃油热水锅炉为酒店和健康中心提供40-50吨55℃的热水,日用0#柴油量为295升,年消耗柴油量为7.96万升,按目前市场价格5.5元/升,每年烧水就需要花约43.78万;
1台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组,每天运行18~20小时为酒店和健康中心提供冷气。
型号为30HXC165A机组的技术参数为:
制冷量:580kW 制冷功率:108kW 电流189A 冷媒:R134a;
君濠酒店开利30HXC165A螺杆式冷水机组节能改造制热水前後技术参数比较表
室外温度(℃)室内温度(℃)排气(℃)回气(℃) 电流(A) 压力(kpa)压力 (kpa)冷却水 冷冻水 出水温度(℃) 负荷
进(℃)出(℃) 进(℃) 出(℃)
2007年5月26日 原开利30HXC165A螺杆式冷水机组运行技术参数
A回路 33 24 61.2 8 240、240、240 1068 282 35 30.4 12.3 9.5 70%
B回路 33 24 58.7 8.3 240、240、240 1020 282 35 30.4 12.3 9.5 70%
2007年8月11日 节能改造热回收制热水后开利30HXC165A螺杆式冷水机组运行技术参数
A回路 33 24 64.4 6.9 240、240、240 968 268 33.7 29.7 11.5 8.8 64 70%
B回路 33 24 61.2 6.8 240、240、240 965 268 33.7 29.7 11.5 8.8 61 70%
热回收改造方案:
1.在原酒店现有的空调机房位置,采用中央空调废热全回收的专利技术,接驳二台中央空调全热回收设备在空调机组的上部,配置二个温控电磁阀门,增加二组供回水管至新增加一个10 M3 不锈钢保温水箱,安装于洗衣房上面,连接原二个锅炉房承压储水箱,将原锅炉房承压储水箱改为开式储水箱,增加二台加压变频热水泵,安装电器自动控制系统,当锅炉房储水箱储满水时,新增加二台循环热水泵自动开启循环加热控制系统, 达到设定热水温度时自动关闭,保证热水系统温度能满足客户使用。
2.原酒店健康中心及洗衣房常年需要蒸汽供应,而蒸汽锅炉烟囱排放的废热污染大自然环境,采用烟囱废热回收器,利用自来水将烟囱废热回收达到设定温度热水,供酒店健康中心及客户使用。
3.在冬季气温低时,空调系统不满足热水供应时,使用原有之蒸汽锅炉加热,增加热水供应,与增加的系统没有任何影响。
节能改造后为酒店及社会带来的效益:
节能改造一台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组,机组满负荷运行每小时可产55-65℃热水约2-4吨。每天可以为酒店和健康中心提供约40-50吨55-65℃的热水。
1、项目改造后节省了7.96万升柴油,每年为酒店节省了43.78万的燃油费和降低了空调运行时10~20%的电费约5万/年,并提高了空调的制冷效果。
2、 减少了空调废热的排放导致的城市热岛效应和燃烧柴油锅炉带来的环境污染。
项目投资回收期估算:
节能改造一台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组工程总造价约人民币48万元,改造后制冷机组正常运行9个月便可节省回改造工程的费用 (燃油费用48675元/月+机组省电5500元/月×9个月=487575元/年) 。
按以上节省各种能源费用及投资改造工程费用,估算投资回收期约9个月左右,即可收回投资款项,以后每年均可为酒店节省约48.78万各种能源费用。