请教各位
longshida88
2008年07月16日 17:25:12
只看楼主

新装的压缩机高压压力为300,运行十天后降到了 200(机组运行正常),请教一下如果在机组没有漏氟的情况下这是什么故障?是否正常?

新装的压缩机高压压力为300,运行十天后降到了 200(机组运行正常),请教一下如果在机组没有漏氟的情况下这是什么故障?是否正常?
免费打赏
chengxinqing
2008年07月19日 12:00:26
2楼
排汽压力降低肯定是吸气压力引起的
你检查一下蒸发器和冷凝器换热效果好不好
检查膨胀阀有没有脏堵或者冰堵
如果一切正常说明压缩机性能有问题