请教关于采暖系统膨胀水箱计算问题:1.公式V=0.045Vc, 我认为是这样计算的; 等书中也是这个公式 2.可是在陆耀庆先生的 却是这个公式: V=0.034Vc 上述公式中,V是膨胀水箱有效容积,Vc是系统水容量. 以哪个为准?为什么? 在此向大家请教!
请教关于采暖系统膨胀水箱计算问题:
1.公式V=0.045Vc, 我认为是这样计算的;
<供热工程>
等书中也是这个公式
2.可是在陆耀庆先生的
<实用供热调设计手册中>
却是这个公式:
V=0.034Vc
上述公式中,V是膨胀水箱有效容积,Vc是系统水容量.
以哪个为准?为什么?
在此向大家请教!
实用供热调设计手册中>
供热工程>
2楼
这是
<供热工程>
的计算
供热工程>
回复
3楼
做设计 书是死的 人是活的 对于问题要区别对待 至于膨胀水箱的计算这种问题 还是不要深究了 把系统形式、水力平衡做好了 是关键
回复
4楼
估计应该是取不同的温差而产生的,所以楼主应该看其所套用的分别是多少度的温差。
回复
5楼
按计算,如果取0.034,最高温度95,那最低温度是38度,太高了.
我是做锅炉热能工程的,膨胀水箱选大了,经济上不合适,选小了,又怕溢水.
两者比较,还是选大合适.
陆先生为我们供热和空调行业奉献了很多,我虽然没有见过他,但非常尊敬他.
在他的书中没有详细的就这一方面做出阐述.
回复
6楼
:hug: :hug: 学习了
回复
7楼
膨胀水量Vp=aΔtVc 是在空调冷冻系统的计算公式 V=Vt+Vp Vt 水箱的调节流量 一般应不小于3min不小于补水泵的流量。 你这是两个系统的公式用做一个系统对比 本身就是错误的 得出的数据肯定是矛盾的
回复