低压供配电系统应该全面实施完全选择性
ftdq
ftdq Lv.4
2008年07月16日 14:20:34
只看楼主

在当今的低压配电设计中,如何做好重要回路的保护选择性是一个提到议事日程上来的问题.国内一些知名的电气设计总工都纷纷就低压配电系统的选择性问题发表自己看法,而且呼吁社会的重视。中国航空工业规划设计研究院的电气总工丁杰也专门发表了一篇题为“浅谈低压配电系统保护选择性配合”的文章,就选择性问题提出了自己的看法。 选择性就是保护电器在系统发生短路、过负荷等故障时能够将发生故障的支路或设备切除,将故障控制在最小范围所需要的保护配合。如在终端配电系统中,按照国内现行的配电方案,当发生大的短路电流时,经常会发生超级跳闸现象,所造成的后果就是事故影响面大,停电面积大,造成的经济损失大,甚至会造成人员的伤亡。

[ 本帖最后由 ftdq 于 2008-7-16 14:24 编辑 ]
tovedisy
2008年07月16日 14:26:37
2楼
贵公司的该产品的原理应该简单介绍一下,泛泛而谈不是太明确
回复
ftdq
2008年07月16日 14:36:22
3楼
上海电科所联合法泰电器(江苏)股份有限公司针对配电隐患问题,正在研发一款带选择性保护功能的小型断路器,可以彻底解决上下级超级跳闸问题.

产品用途:
FTB1适用于频率为50Hz或60Hz,额定工作电压230V/400V,额定电流不超过100A,额定分断能力15000A及以下的范围中,主要用来保护建筑物的配电线路设施的过电流及类似用途,隔离用电设备并能满足前后级过电流保护装置的选择性要求。
工作原理:
在正常工作情况下,SMCB断路器的主回路双金属片的工作原理与一般的MCB一样,作为过载保护用。当某一支路发生短路故障时,主回路的电磁线圈中的铁心立即作用在主回路动触头上使之斥开,产生电弧,迅速有效地限制短路电流,同时,主回路短路电流流向辅助回路,而辅助回路串联一限流电阻和选择性双金属片,使短路电流马上限制到只有几百安培左右。如果当短路电流被负载端故障支路的MCB切断后,主回路动触头在弹簧的作用下重新闭合,确保主开关后面的其他无故障支路能正常工作。如果短路发生在主开关和MCB之间或后面,而MCB或其它短路保护装置不能切断故障电路时,则选择性双金属片能在10ms~300ms时间内释放脱扣机构,使触头断开并保持在断开位置,同时切断故障电路。

在国内带选择性保护的小型断路器还是个空白,产品预计2009年上半年可以面市.

如何各位还需进一步了解,请回帖告之

[ 本帖最后由 ftdq 于 2008-7-16 14:40 编辑 ]
回复
ftdq
2008年07月16日 15:10:42
4楼
应用案例一
回复
ftdq
2008年07月17日 10:58:22
5楼
这是个全新的产品,请各位大侠多提宝贵意见
回复

相关推荐

APP内打开