国外新技术(给排水必看)
kekeyu2008
kekeyu2008 Lv.2
2008年07月16日 12:07:48
来自于行业脉动
只看楼主

玖润塑胶工业(上海)有限公司Ever win plastic industry(Shanghai)Co.,Ltd建筑物、桥梁排水(污)用沟槽式高密度聚乙烯(HDPE)管件产 品 使 用 说 明 书(施工工艺要求、检验、调试、验收方法、标准,保管安全、贮存运输)地址:上海市闵行区华漕镇纪翟路1409弄218号二德投资园第一栋TEL:021-62965661,62968001 FAX: 021-62966323 邮编:201107

玖润塑胶工业(上海)有限公司
Ever win plastic industry(Shanghai)Co.,Ltd
建筑物、桥梁排水(污)用
沟槽式高密度聚乙烯(HDPE)管件
产 品 使 用 说 明 书
(施工工艺要求、检验、调试、验收
方法、标准,保管安全、贮存运输)
地址:上海市闵行区华漕镇纪翟路1409弄218号二德投资园第一栋
TEL:021-62965661,62968001 FAX: 021-62966323 邮编:201107
E –mail everwin_8@sina.com.
1 应用范围:
本沟槽式系列产品用于民用住宅、生活废水和污水的排水(污)系统、桥梁、高速公路
排水系统,以及类似用途的公用事业旅馆、饭店、商店、医院、体育馆、机场、车站大楼等的
排水(污)系统.
本产品具有优异的耐化学腐蚀性,故亦适用于工矿企业排放酸碱、腐蚀性液体。
2 施工工艺要求:
2.1 管材安装的工艺要求。
管材的刮沟槽尺寸要求见下表
表1 单位:㎜

管材的规格(标称外径) W D1 H1
50 10(0+0.2) 47(-0.4 0) 13(0+0.2)
75 10(0+0.2) 71(-0.4 0) 13(0+0.2)
110 10(0+0.2) 105(-0.4 0) 13(0+0.2)
160 10(0+0.2) 154(-0.4 0) 13(0+0.2)
200 15(0+0.2) 18(0+0.2)

2.2 管材及管件安装前培训、检查、安装:
2.2.1 安装前的培训:
产品使用专用的沟槽机,管的切割及沟槽刮制,安装直接影响产品的使用,所以安装人员
上岗前必须要进行操作培训,经考核合格后才能上岗。
2.2.2 检查
由于运输装卸及保管有可能造成管材及管件的破坏,使用前必须进行检查。检查内容有:
颜色均匀一致,内表面应清洁光滑,严重变形管材不能使用,划伤的深度不能大于管材
壁厚的10%(沟槽贴面密封部位不能有划伤).
2.2.3 安装
2.2.3.1 管材的切割:检查合格的管材,根据要求量取适当长度后,用手工或机器切割时尽
量保持管材两端面与中轴线垂直。
2.2.3.2 放入专用沟槽机,并旋紧固定钮.
2.2.3.3 动转刀座进行切管及刮槽直至刮刀自动跳脱为止。
2.2.3.4 沟槽机取下已沟好的管材进行修刮毛边,要求端面平整无毛边。注意修刮毛边时
不要刮伤管材、尤其不要刮伤密封部位。
2.2.3.5 刮好后的管材按表1 与图1 对应部位尺寸检查是否合格。
2.2.4 密封圈、压环的的检查、安装。
2.2.4.1 检查密封圈有无破损,缺料,表面应干净清洁。不可有沙粒、杂物附着。
2.2.4.2 检查管材、管件外观,注意有无严重变形,破损,划伤,等影响使用功能的缺陷。
2.2.4.3 检查压环的外观,表面有无裂纹,破损,清除压环槽内表面的异物以防止在刺破
密封圈。
2.2.4.4 检查完后将槽式密封圈先套入管或管件任何一端口。将密封圈再推入另一端,调
整密封圈使之约贴于两沟中间位置,放入一压环,检查密封圈位置是否自然地落在压
环槽的槽中,否则重新调整。
2.2.4.5 上述各零件检查合后用相对应规格的两片压环套在密封圈上,把压环压至两边两
侧间隙距离相等位置(寒冷冬季安装时管材(件)两端口尽量离开,炎热夏季安
装时两端口尽量靠拢)。
2.2.5 锁螺丝安装:应先放一片垫片装于螺丝上,然后再把螺丝穿进压环再加一垫片和
一弹簧垫片后锁紧螺母,直至两压环端面贴平。
注意:螺丝规格使用要合适,¢50 ㎜¢75 ㎜管材用国标M8*35 的螺丝,¢110 ㎜ 160
㎜、用国标M8*45 的螺丝。螺母均用国标M8*10
2.2.6 管材的固定支架安装,设置距离按下表要求。单位:米
标准尺寸 50 ㎜ 75 ㎜ 110 ㎜ 160 ㎜ 200 ㎜
最大定位距离(垂直) 0.5 0.75 1.2 2 2
最大定位距离(水平) 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
2.2.6.1 支架固定螺丝的规格国标M8,长度依实际固定的需要进选配。
2.2.6.2 支架位置应准确,埋设要平整,
2.2.7 其他规定:
2.2.7.1 管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,凹槽表面必须平整,不得有尖角等突
出物,管道试压合格后再填补密实。
2.2.7.2 管道安装穿墙或楼板时,不宜强制校正,室内明装管道,宜在土建装修完毕后
进行,安装签应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。
2.2.7.3 埋地管道和墙内的管道,应在隐蔽前作好试水和隐蔽工程验收记录。
3 沟槽式管道系统的质量检验、调试验收。
3.1 管道接口质量的检验。
3.1.1 密封圈是否安装正确
3.1.2 压环安装是否正确
3.1.3 丝是否锁紧,是否漏锁。
3.2 管道的敷设质量检验。
3.2.1 由于高密度聚乙烯管硬度较差,因此管道周围严禁有有坚硬的锐物与管道接触。
3.2.2 管线的铺设应摊平,不卷折,距离顶部的高度不应小于0.3M
3.2.3 管道穿过地下建筑时或露出地面时,必须设硬质套管保护.严禁与其他地下管道电缆
同沟铺设。
3.3 管道的排(污)水试验。
管道施工完后施满水2 小时无渗漏,即为合格,应做好记录.试验人员及参与试验单位的人
员应在确认报告上签字.
4 保管、使用、安全
HDPE 排水管道在安装验收后,在使用中还需加强管理,防止人为损坏,具体要做到以下几
点:
4.1 严格工程验收点,施工质量是管道的生命, 因此竣工时的试验并不能完全反映管道的寿
命,施工全过程的跟踪检查和验收是非常重要的。
4.2 在具体完成可靠的竣工图的基础上加强巡查,防止人为破坏。
4.3 禁止用带锋利的器具去切割、划割管材的表面,严禁作高脚手架或系重物。
4.4 在施工中要严格注意钉等其它锐物件刺破管材、管件。
4.5 管道在施工验收,运行中发生管壁漏水、管材破裂和接头渗漏等情况应根据管道损害程度、
部位破坏原因确定修补方法。(更换、拆卸重装等)
5 贮存运输:
5.1 运输
管材可用各种交通工具运输。在装卸运输时,不得受剧烈撞击,抛摔和重压。
5.2 贮存
管材(件)存放场地应平整,堆放应整齐,堆放高度不得超过2m,距热源应不少于1m,如室
外堆放,应有遮盖物,不准露天曝晒。
2131bfcd3d07a1012dd8.pdf
160 KB
立即下载
免费打赏

相关推荐

APP内打开