请教地源热泵是否可行?
zihao
zihao Lv.5
2005年03月11日 16:11:24
来自于热泵工程
只看楼主

偶负责一房地产项目,由于受地势限制,商业组团在一达800米的狭长区域布局,楼层为地下二层、地上二层,其中有一酒店为地下二层,地上五层,共约七万平方米,地下有车库和超市,其它功能定位为高级中西餐厅、咖啡厅、水吧等。 空调设计主要从以下方面考虑: 一是系统的可靠、可行性; 二是系统的经济性; 三是系统要便于管理和计量。 请教各位前辈有这方面的资料和更好的建议吗? 急!!!

偶负责一房地产项目,由于受地势限制,商业组团在一达800米的狭长区域布局,楼层为地下二层、地上二层,其中有一酒店为地下二层,地上五层,共约七万平方米,地下有车库和超市,其它功能定位为高级中西餐厅、咖啡厅、水吧等。
空调设计主要从以下方面考虑:
一是系统的可靠、可行性;
二是系统的经济性;
三是系统要便于管理和计量。
请教各位前辈有这方面的资料和更好的建议吗?
急!!!
zihao
2005年03月11日 16:14:39
2楼
我们领导倾向于采用地源热泵!同时可以制备卫生热水。
回复
zihao
2005年03月11日 16:54:32
3楼
本项目在南方,冬夏季明显,冬天气温在2至15摄氏度,夏季约在22至38摄氏度。
回复
baowenzhong
2005年03月11日 17:54:02
4楼
建议选用水冷管道式分体空调机组
1、节能
2、便于安装
3、可以在过渡季节进行
4、便于控制
回复
zihao
2005年03月12日 10:39:04
5楼
请问地源热泵对土壤有什么要求???
怎么样计算换热盘管呢?
回复
jswgq-55
2005年03月12日 12:07:09
6楼
可以咨询一下厂家的技术人员,对地质可咨询当地的勘察部门。
回复
zihao
2005年03月14日 21:27:19
7楼
谢谢!刚刚入行,还需多多提高!
回复
nky6666
2005年03月14日 21:56:58
8楼
水源热泵应该也行
回复
w3e4
2005年03月25日 14:56:06
9楼
看你们的地质条件怎么样?
主要是地埋管的换热,和地下的造价.如果足够的面积来布置需要的孔数,可以在地下室下面埋管,也可以利用景观的喷泉,人工湖等.
水空气机组更适合分户计量.
回复
zzfzzfzzf1998
2005年03月25日 16:50:36
10楼
地下埋管的做法比较复杂,埋地部分容易腐蚀,地下部分出现问题很难维修,一般系统使用寿命不超过8年,你那边什么情况,建议你们的地源热泵采用伸层地下水或河流水冷却的方式,换热效果较好,施工日后维修都好!我们这边使用的较多!
回复
liminlimin
2006年03月19日 14:50:31
11楼
如果地下水比较好,可以采用水源热泵;造价相对地源热泵要便宜.且维修也相对容易些.地质条件可以用物探和勘察的方法来确定.水源热泵在武汉地区使用得相当好.
回复