08版民规关于火灾报警条款的疑问
wyhao123
wyhao123 Lv.3
2008年07月16日 10:41:06
来自于防雷减灾
只看楼主

新版民规(JGJ16-2008)08年8月1日就要执行了,但是看到13.1.3条中对民用建筑应设置火灾自动报警系统的规定时有了疑问。13.1.3条中应设火灾报警的建筑包括“建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑”。这条规范并没有列出公共建筑的面积大小,不知大家对此有什么理解。难道以后公共厕所也要做火灾报警不成?

2008年07月16日 12:16:25
2楼
我当时也很不理解这一条
回复
zcliang_007
2008年07月19日 17:48:33
3楼
有同感。有是按这条做,那就是所有的公共建筑都应设火灾自动报警了(当然,公共厕所还是不要做吧)。。。:)
这一条实施起来很厉害啊。。。
回复
gdx8785
2008年07月19日 20:05:53
4楼
呵呵,这一条好象太................... 菜场也是公共建筑吧
回复
jianyu5433
2008年07月20日 10:24:45
5楼
这就增加了内涵,有必要的话,很多场合都可以依法提出要求按装火灾报警系统,有利于卖方市场麻!好事.
回复
langhua2005
2008年07月21日 09:32:27
6楼
这一条有最新解释吗?期盼高手解答
回复
加肥猫
2008年07月22日 13:30:52
7楼
建筑防火规范和火灾报警规范对相关设计已经足够指导作用了,民规多此一举,让人无所适从:(
回复
lwix1103
2008年08月02日 15:07:02
8楼
2)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。

有关 两字意义重大:victory: :victory:
回复
zcliang_007
2008年08月04日 10:08:21
9楼
还得好好领会一下才行。。。:)
回复

相关推荐

APP内打开