新手求助,检查井这样布置可行么?如图
bvbbeyond
bvbbeyond Lv.2
2008年07月16日 10:00:36
只看楼主

请问综合楼的检查井如图布置可行么?

请问综合楼的检查井如图布置可行么?

Drawing2-Model.jpg

免费打赏
cys7651724
2008年07月16日 10:49:25
2楼
楼主应该加些文字说明,感觉图看起来不是很清楚
回复
f_jg2003
2008年07月16日 11:57:40
3楼
看的不是很清楚,楼主是不是想问第一个检查井排水不畅啊?如果能保证支管接入跌水高度大于300mm才可以,看起来怕是满足不了。另外看不清有无排水立管,如果有排水立管则一层应单独排出。
回复
hanmin668
2008年07月16日 17:41:52
4楼
有管道井 应该有立管吧 跌水大于30cm是可以的 那就把第一个检查井以后的管网整体降低30cm吧,如果条件不允许的话就加一个井 吧 很简单
回复
zm20014386
2008年07月16日 19:50:54
5楼
看的不是很清楚,保证支管接入跌水高度大于300mm就行了.但估计你图中是不能满足的.
回复
wwk6206
2009年05月22日 17:09:31
6楼
不行,不能满足圆形三通井的要求
回复
bvbbeyond
2009年11月28日 13:50:47
7楼
感谢各位的意见!
学习了,这些意见很重要,我继续努力!
回复
maoxinqing
2009年12月08日 18:09:40
8楼
没有关系的,主要是你的进水管标高要比出水管标高高30cm就好可以了,进出水管成锐角也没有影响
回复

相关推荐