[讨论]大金是技术征服了世界还是忽悠了中国?!
wdbb888
wdbb888 Lv.4
2008年07月16日 08:21:11
来自于制冷技术
只看楼主

标准型全系列COP值达5.2以上,最高COP值5.8(ZUW350A5机型)。 采用具有高度可靠性的半封闭式单螺杆压缩机。--------------------- http://www.daikin-china.com.cn/cool/coolzuw.htm大金半封闭式单螺杆水机已经打败天下无敌手了吗?正常情况下,机组效率接近97%的大功率离心机,才有机会实现5.8的COP。

标准型全系列COP值
达5.2以上,最高COP值5.8(ZUW350A5机型)。
采用具有高度可靠性的半封闭式单螺杆压缩机。
---------------------

http://www.daikin-china.com.cn/cool/coolzuw.htm
大金半封闭式单螺杆水机已经打败天下无敌手了吗?

正常情况下,机组效率接近97%的大功率离心机,才有机会实现5.8的COP。
螺杆机一般也就4.2(注点水勉强可到4.5)。
我想知道:大金的数据是自己检测不小心注水了?还是有第三方检测数据?还是采用了降膜技术什么的?
如果没有第三方的权威检测,而大金又确实数据造假,按照中国法律是要承担责任的。
期待真相。
免费打赏
wdbb888
2008年07月16日 08:34:53
2楼
通过旁通与控制流量的方法锁定冷却与蒸发条件,在此条件下检测制冷量与用电量就知道了冷机的COP。
检测系统投资很小,安装了冷量表的一般用户自己也很容易在线检测机组的COP,精度误差也就1%。
大金如果没有采用降膜或满液的手段,正常情况下,可以认为数据应该虚标了30%冷量!这将是多么可怕的造假!
期待大金官方给个说法。
回复
changwuyang
2009年08月29日 10:28:29
3楼

大金的多高我不知道。但是我按照18430的工况一不小心很低调的做出个4.66的机器。绝对没有用很高成本。用满液作出5.1也是件轻松的事。
回复

相关推荐