外挂暖气可以这样改地暖吗?
mrllt
mrllt Lv.2
2008年07月16日 07:35:58
来自于采暖供热
只看楼主

四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。

四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
免费打赏
fyghc
2008年07月25日 10:38:52
2楼
水温合适吗?
你说的参数都不具体哦
回复
f_jg2003
2008年07月25日 16:13:31
3楼
这样的做法一般是不行的。
回复
opower
2008年07月26日 17:35:52
4楼
应该不行吧.因为暖气需要的水温比地暖需要的水温高!
我觉得加个降温装置应该可行.!
回复
jidanqin
2008年08月06日 13:39:07
5楼
主要两个问题,一个是地暖水温的问题,可以通过降温来做,不过如果在每组暖气都接降温装置的话造价会很高;另一个是水力平衡的问题,这个一个弄不好就会出现局部热的呆不住,局部热量过不来,还有会出现抢邻居或楼上楼下的供暖水。所以要改的话,最好是在入户的时候加分水器改比较理想,通过降温装置和分集水器,另外就是把户与户之间的平衡调节好,不然冬天安装地暖的热的开窗,邻居和上下楼冷的要命,就给业主添很大麻烦了。